五、安舍消防广播操作说明
1、按下启动方式;
2、出现输入密码(没有密码)提示,按“确认”键;
3、出现“设置启动方式”,将手动方式通过“上下”键改为“允许”状态;然后按“确认”键;
4、在手动启动盘上启动“一至七层”广播;
5、开启右侧的消防广播开关,并调整音量;
6、按下“紧急启动”,在音源选择栏中选择“话筒”;
7、拿起“广播话筒”开始广播;
8、广播完毕后关闭“紧急启动”键和“消防广播开关”;
9、在手动启动盘中关闭一至七层广播按钮;
10、使用以上1—3的操作步骤将手动启动方式改为“不允许“状态;
注:广播期间不允许乱动,消防控制柜上的其他按键;消防广播操作时电工要跟进检查、指导
六、安舍8000消防主机怎么调试?
答:
安舍8000消防主机调试内容:
1.报警系统(探头手报做一下模拟报警,看看控制柜能不能收到信号,控制柜显示的报警点与现场实际的报警点是否吻合),
2.联动系统(按下消火栓按钮,看看控制柜能不能收到信号,能不能发出启动消火栓泵信号,消火栓泵能不能启动,有没有泵运转回答信号,喷淋系统在末端试水处做放水试验,控制柜能否收到水流指示器、压力开关动作信号,能否启动喷淋泵,并接受其回答信号。
模拟探头报警,看看消防广播能不能启动,对外广播,广播是否有声,声音清不清晰。有其他消防设备的看看能不能启动并接受其回答信号,例如消防风机、风阀、电梯。)
3.控制柜本事调试(主备电源能否自动切换,备电容量是否够用,主机自检、消音、复位等功能是否正常,部位编程、联动编程,控制柜面板能否手动启停消防设备(消防泵、风机等)。
4.消防电话(电话插孔)与控制柜之间通话,语音是否清晰。
七、安舍属于哪个旗下的酒店?
属于杭州安舍酒店管理有限公司。
安舍酒店是杭州安舍酒店管理有限公司旗下的,经营范围有住宿,会务,食品经营。
曾用名有杭州万凯酒店管理有限公司,杭州云舍酒店管理有限公司。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。
八、费舍迪安最终结局?
1 费舍迪安最终的结局是死亡。2 在小说《鲁滨逊漂流记》中,费舍迪安是一名船员,他和鲁滨逊一起被困在一个荒岛上。在岛上的日子里,费舍迪安曾经试图反抗鲁滨逊的领导,但最终失败了。后来,费舍迪安被另外一艘船救起,但他们遭遇了一场海难,在海难中费舍迪安死亡。3 费舍迪安的死亡对鲁滨逊的漂流生活产生了深远的影响,他意识到了自己的责任和领导能力。这也是小说中一个重要的转折点。
九、安舍消防主机型号说明?
而每个地址亦能独立编程,非常灵活,模块包括智能监视模块(988614),控制模块(988615)及普通探测器接口模块(988680)。
手动报警按钮
手动报警按钮主要通过击碎报警按钮中央的玻璃按钮发出报警信号。智能编址型(E986201)和非编址型(E986001)手动报警按钮。
非编址型消火栓按钮(型号:M500H/P)
非编址型消火栓按钮主要通过击碎报警按钮中央的玻璃按钮发出报警信号,用以启动消火栓泵(引入管电动蝶阀),通过模块接入回路总线来完成,可以提供独立的编程地址,在编程时可设定某些按钮才启动消火栓水泵,十分活灵。
安舍 E98消防联动控制器
安舍 E98系统之火灾报警控制器有联动控制功能,所以报警系统与联动控制融在一体,加快反应速度及统一管理和使用。
5.3.10 电源要求
安舍 E98火灾控制器设有主电源和直流备用电源。主电源按一级负荷供电,在现代化大楼综合控制室双电源自动切换。如主电源断电,则备用电源应保证在消防系统处于最大负载状态下不影响火灾报警分机的正常监视工作48小时和报警1小时,能满足所需要求。
主电源:AC220V
备用电源:12V(7~26Ah)x2
工作电压: 220V±15%
工作频率: 50Hz±4%
网络构成
中央级的多个火灾报警控制器之间通过CAN总线与其他控制器连接成对等网络「安舍98网」,安舍网可由先进软件设定控制屏级别,这样,各火灾报警控制机既可独立工作,亦可由工程的消防火灾监控中心直接控制,十分灵活。
在网络节点上的网络显示屏可以自动显示网络上所有控制屏上的设备运行状态
5.4.2 安舍98网络是分布式系统的CAN总线网络
5.4.3 可连接16台火灾报警控制屏、8台CRT界面、32台网络显示器
5.4.4 控制屏之间的通讯距离可达1800米
5.4.5 控制屏之间的通讯速度最大为62.5Kbit/s
5.4.6 控制屏有强大的联网能力,将其它控制屏联成一个网络系统,将信息汇总并统一管理;在网络较大的情况下,不丧失报警信息的及时性和真实性,报警信号在满负载的情况下,全系统的响应时间小于3秒
若其中一个火灾报警控制器发生故障而令到网络通讯终断,每个控制器皆内置有网络短路隔离器,安舍网的通讯方向能实时从两端通讯,系统能维持正常运作;若当发生多点故障时,网络更可自动重组,生成小的“子网络”,仍可继续通信。
网络上的每一个火灾报警分机可以独立监控所管辖范围的报警系统并进行消防联动。
6. 系统功能
监视模式
在正常情况下,火灾报警控制屏及现代化大楼现场设备均处于监视状态,CRT以直接及简单方式显示现代化大楼各防火分区、防烟分区的平面及大楼的现场设备状态。而火灾报警控制屏巡检现场设备的状态,巡检一次时间不超过2秒。
报警模式
自动确认模式
安舍 E98火灾报警控制器能通过软件来设定自动确认模式,非常方便;在任何一个报警区域,当只有一个火灾探测器或手动报警器报警时,控制屏上会清晰显示报警时间及位置,可等待当值人员立即查看现场;如果有一个火灾探测器(火灾探测器)报警及同时有一个手动报警按钮报警,或者两个及两个以上的火灾探测器同时报警,则安舍 E98系统自动确认报警,并由智能模块监视防火阀及其它消防设备的动作状态,在火灾报警机控制屏及火灾指挥中心的控制屏实时显示出来,并由控制屏直接按预先设置的程序启动相应的火灾模式。
人工确认模式
在安舍 E98火灾报警控制器上有一个「确认警报」功能钮,只需按下按钮,便可启动这个模式,首先,在指定时间内(可调)未有任何人员确认,火警则自动确认;如果报警区域为闭路电视监控的区域,火灾探测器报警,现代化大楼综合控制室的值班员将闭路电视的显示切换到报警的防火分区报警确认;如果有火灾探测器报警,且报警区域不在闭路电视监视区域,则由现代化大楼综合控制室的值班员用对讲电话通知现场值班人员,到报警现场进行报警确认。如果确认火灾,值班人员即可按确认按钮,或现场值班人员按动现场手动报警按钮,报警分机通过模块监视防火阀动作状态,在火灾报警分控制屏及火灾指挥中心的控制屏实时显示出来,并由控制屏直接按预先设置的程序启动相应的火灾模式;如果情况不严重或由误报所致,便可由现场值班人员通知现代化大楼火灾控制室把系统复位。
消防联动模式
安舍 E98系统由智能火灾探测器、手动报警按钮及模块接收火警及状态讯号,并且使用普通探测器接口模块来监视传统探测器、着火区域防火阀动作状态,及控制相应防火卷帘的下降,控制消火栓泵(引入管电动蝶阀)的启动,接收其反馈信号,并将信息直接上传至火灾分机,通过安舍98网络上传至火灾指挥中心;所有模块均有独立地址,地址及程序是由调试软件编写。而火灾控制屏直接发指令以实现防排烟风机等其它消防设备的联动控制的功能。
FAS与现代化大楼智能中央监控集成系统之数据传输
安舍 E98的控制屏通过网络节点上设置的标准RS232通讯接口直接与现代化大楼智能中央监控集成系统连接以数据传输。所有讯号或指令均第一时间发出,所发出的指令具有最高优先权,当灾害发生时,现代化大楼智能中央监控集成系统可以接收到最及时的火灾报警及联动信号。
十、安舍模块808613说明书?
1、按下启动方式;
